民國109年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第75題
下列何者可利用變壓器之開路試驗求得?
題目
下列何者可利用變壓器之開路試驗求得?
- (1) 銅損
- (2) 激磁導納
- (3) 鐵損
- (4) 無載電流
官方答案
(2) 激磁導納、(3) 鐵損、(4) 無載電流
解析
變壓器開路試驗(二次側開路,額定電壓加於一次側):因電流極小(僅無載電流I0,約1-5%額定電流),銅損可忽略,輸入功率約等於鐵損(鐵心損耗,選項3)。由此可求得鐵損、無載電流I0(選項4)及激磁導納Y0=I0/V1(選項2,含勵磁電導G0與磁化電導B0)。選項1銅損須透過短路試驗求得。