民國109年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科
第76題
在配電線路中可作為過載保護元件者有哪些?
題目
在配電線路中可作為過載保護元件者有哪些?
- (1) 積熱電驛
- (2) 栓型保險絲
- (3) 無熔絲開關
- (4) 限時電驛
官方答案
(1) 積熱電驛、(2) 栓型保險絲、(3) 無熔絲開關
解析
過載保護是在電流超過設定值時切斷電路。積熱電驛利用雙金屬片受熱彎曲,過載時動作,使電磁接觸器的線圈斷電;栓型保險絲以熔絲受熱熔斷來切斷電路;無熔絲開關(MCCB)內含熱動(過載)與電磁(短路)跳脫元件,三者都能作為過載保護。限時電驛(計時器)只依設定時間延遲接點動作,並不偵測電流大小,無法判斷是否過載,故不能作為過載保護元件。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。