民國109年 第3梯次 下水道設施操作維護─機電設備乙級 學科

第77題

有關過載電驛,下列敘述何者是正確的?

題目

有關過載電驛,下列敘述何者是正確的?

  1. (1) 動作元件為雙金屬片
  2. (2) 調整鈕的調整範圍為80~120 %
  3. (3) 3ψ220V20HP 以上的電動機要配合CT 使用
  4. (4) 過載動作後通常須手動才可復歸

官方答案

(1) 動作元件為雙金屬片、(2) 調整鈕的調整範圍為80~120 %、(3) 3ψ220V20HP 以上的電動機要配合CT 使用、(4) 過載動作後通常須手動才可復歸

解析

過載電驛(積熱電驛)以雙金屬片為動作元件,電流通過加熱片使雙金屬片彎曲,進而推動接點跳脫;其電流調整鈕通常可在額定電流的80~120%範圍內設定。較大容量電動機(如3ψ220V、20HP以上)因主回路電流大,常藉比流器(CT)將電流縮小後再接入電驛。過載跳脫後,接點通常保持跳脫狀態,須待雙金屬片冷卻後以手動復歸,避免馬達在故障未排除時自動再啟動。因此四項敘述皆正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。