民國105年 第2梯次 下水道設施操作維護─處理系統乙級 學科
第33題
要維持適當加藥量之方法中,下列何者不正確
題目
要維持適當加藥量之方法中,下列何者不正確
- (1) 保持藥品在有效期限內
- (2) 經常檢查加藥機之出流量
- (3) 量測污泥之產生量
- (4) 經常作杯瓶試驗
官方答案
(3) 量測污泥之產生量
解析
要維持適當加藥量,應確認藥品在有效期限內、定期檢查加藥機出流量,並以杯瓶試驗(jar test)求出最適加藥量。量測污泥產生量屬於污泥管理,無法直接判斷混凝或調理藥劑的需求,也不能據此校正加藥量;加藥量會隨水質、pH與污泥性質變動,須以試驗及流量校正調整。