民國105年 第2梯次 下水道設施操作維護─處理系統乙級 學科

第50題

泵浦運轉電流過大可能為下列何者所造成

題目

泵浦運轉電流過大可能為下列何者所造成

  1. (1) 葉輪脫落
  2. (2) 吸入空氣
  3. (3) 葉輪卡住異物
  4. (4) 馬達銜接處漏水

官方答案

(3) 葉輪卡住異物

解析

泵浦運轉電流的大小反映馬達的負載程度。當葉輪被異物卡住時,轉動阻力與所需扭矩增加,馬達必須輸出更大功率,運轉電流因而上升,嚴重時會跳脫過載保護。反之,葉輪脫落會使負載減輕,電流反而下降;吸入空氣造成空轉(氣鎖)時,水料輸送量減少、負載變輕,電流亦下降;馬達銜接處漏水屬於機械軸封或接合面的問題,不會使電氣負載增加。因此電流過大應朝葉輪卡異物、軸承磨損或出口閥操作不當等方向查修。