民國105年 第3梯次 下水道設施操作維護─水質檢驗乙級 學科

第54題

檢測B O D 之植菌稀釋水之D O 消耗量應介於

題目

檢測B O D 之植菌稀釋水之D O 消耗量應介於

  1. (1) 0 . 6 ~1 . 0
  2. (2) 2 ~3
  3. (3) 7 ~8
  4. (4) 4 ~5 m g / L 範圍內較適宜

官方答案

(1) 0 . 6 ~1 . 0

解析

BOD試驗中,植菌稀釋水空白之DO消耗量一般宜控制在0.6~1.0 mg/L。此值可確認接種菌具有足夠活性,且稀釋水本身的有機負荷不會過高;若空白耗氧過大,會使樣品BOD計算之淨耗氧失真。選項2~3、4~5及7~8 mg/L均高於此範圍,代表空白值偏大,較不適宜。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料