民國105年 第3梯次 下水道設施操作維護─水質檢驗乙級 學科

第69題

以分光光度計法檢測有機物含量低之飲用水中硝酸鹽氮,會使用哪些波長

題目

以分光光度計法檢測有機物含量低之飲用水中硝酸鹽氮,會使用哪些波長

  1. (1) 275 n m
  2. (2) 880105 下水道設施操作維護─水質檢驗乙 4 - 4 ( 序003 ) n m
  3. (3) 220 n m
  4. (4) 543 n m

官方答案

(1) 275 n m、(3) 220 n m

解析

低有機物飲用水的硝酸鹽氮可用紫外光分光光度法:硝酸根在220 nm有吸收,另測275 nm以校正溶解性有機物的吸收,校正吸光度為A220-2×A275。880 nm是正磷酸鹽鉬藍法使用,543 nm則是亞硝酸鹽重氮化偶合呈色法使用,並非此處硝酸鹽氮的測定波長。