民國106年 第2梯次 下水道設施操作維護─水質檢驗乙級 學科

第27題

目前不採用o - t o l i d i n e 法檢驗餘氯,其原因為

題目

目前不採用o - t o l i d i n e 法檢驗餘氯,其原因為

  1. (1) 有毒性
  2. (2) 感度差
  3. (3) 成本高
  4. (4) 不方便

官方答案

(1) 有毒性

解析

o-tolidine(鄰甲苯胺)與餘氯反應會生成黃色化合物,靈敏度並不差,操作也稱方便,成本亦非主要障礙;真正的問題在於該試劑具有毒性及致癌性,會危害操作人員與環境,因此現行檢驗多改採DPD(N,N-二乙基對苯二胺)法。故不採用o-tolidine的理由為有毒性,選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料