民國107年 第1梯次 下水道設施操作維護─水質檢驗乙級 學科

第1題

懸浮固體物測定時由於濾片之阻塞會使過濾時間拖長,導致

題目

懸浮固體物測定時由於濾片之阻塞會使過濾時間拖長,導致

  1. (1) 金屬離子
  2. (2) 溶解鹽類
  3. (3) 濾片纖維
  4. (4) 膠體粒子之吸附而使懸浮固體數據偏高

官方答案

(4) 膠體粒子之吸附而使懸浮固體數據偏高

解析

懸浮固體測定(NSC 8212/APHA 2540 D)過濾時間過長時,濾片表面形成之濾餅對膠體粒子(選項4)有吸附作用,導致本應通過濾片的膠體被截留,造成測定值偏高。金屬離子(選項1)與溶解鹽類(選項2)屬溶解態會隨濾液通過;濾片纖維(選項3)為濾材本身,經預先燃燒恆重扣除,不構成干擾。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料