民國113年 第3梯次 下水道設施操作維護─水質檢驗乙級 學科
第47題
以分光光度計法檢測水中亞硝酸鹽時,利用磺胺與水中亞硝酸鹽在何種pH 條件下起偶氮化反應 而測定之
題目
以分光光度計法檢測水中亞硝酸鹽時,利用磺胺與水中亞硝酸鹽在何種pH 條件下起偶氮化反應 而測定之
- (1) 10~10.5
- (2) 4~4.5
- (3) 2~2.5
- (4) 8~8.5
官方答案
(3) 2~2.5
解析
亞硝酸鹽與磺胺的偶氮化反應需在強酸性條件下進行,最適pH約2~2.5;在此條件下生成重氮鹽,再加入N-(1-萘基)乙烯二胺進行偶合,形成紫紅色偶氮染料,於約543 nm測定吸光度。pH偏高(鹼性)會使重氮鹽不穩定、偶合效率下降;pH 4~4.5與8~8.5均非本法所定條件,故選2~2.5。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。