民國113年 第3梯次 半自動電銲單一級 學科

第35題

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

題目

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

  1. (1) 機房設定較低之溫度
  2. (2) 使用較高效率之空調設備
  3. (3) 設置冷熱通道
  4. (4) 使用新型高效能電腦設備

官方答案

(1) 機房設定較低之溫度

解析

把機房溫度設定得更低,會使空調的進出風溫差與冷負載增加、壓縮機運轉時間延長,用電量反而上升,故屬較不適當的措施。採用高效率空調設備可提升能源效率;設置冷熱通道可避免冷熱氣流混合、提高回風溫度;使用新型高效能電腦設備可降低單位運算耗電,這三項都是正確的機房用電管理作法。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料