民國105年 第3梯次 第一種壓力容器操作單一級 學科
第11題
直接蒸汽加硫用之第一種壓力容器,開啟蒸汽加熱前,首先應確認
題目
直接蒸汽加硫用之第一種壓力容器,開啟蒸汽加熱前,首先應確認
- (1) 冷凝水閥是否關閉
- (2) 冷凝水閥是否開啟
- (3) 溫度計顯示是否正常
- (4) 壓力表是否確實歸零
官方答案
(2) 冷凝水閥是否開啟
解析
直接蒸汽加硫用第一種壓力容器,在開啟蒸汽加熱前,應先確認冷凝水閥(排水閥)是否開啟。原因在於管線與容器內常殘留冷凝水,若先通入高溫蒸汽,蒸汽遇水急劇凝結會產生水鎚(water hammer)現象,造成劇烈衝擊而損壞設備或管件。故須先開啟冷凝水閥排淨積水,再緩慢引入蒸汽。關閉冷凝水閥會加重水鎚風險,與操作要領相反;溫度計、壓力表確認雖重要,但首要為確認排水閥開啟。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。