民國105年 第3梯次 第一種壓力容器操作單一級 學科

第15題

第一種壓力容器實施本體氣密試驗時,插入盲板之位置應在

題目

第一種壓力容器實施本體氣密試驗時,插入盲板之位置應在

  1. (1) 閥之外側
  2. (2) 閥之內外兩側
  3. (3) 閥之內側
  4. (4) 先在閥的內側插入測試後,再移至閥的外側插入測試

官方答案

(3) 閥之內側

解析

本體氣密試驗在確認容器胴體、端板、熔接部及開口接管等處有無洩漏,加壓範圍須涵蓋容器本體至第一個閥為止。盲板插在閥的內側(即容器側),容器與閥之間的管段才能一起受壓檢查;若插在閥之外側,該段管路與閥體本身即無法檢出洩漏。至於內外兩側同時插板或先內後外分兩次測試,均非規定的單一正確做法,且增加作業風險與工時。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。