民國96年 第1梯次 儀表電子甲級 學科
第49題
一般低溫( -200°C∼+100 °C)測量用之Pt100 的工作電流都限制在下列何種範圍?
題目
一般低溫( -200°C∼+100 °C)測量用之Pt100 的工作電流都限制在下列何種範圍?
- (1) 0 . 1 m A ∼0 . 4 m A
- (2) 0 . 5 m A ∼2 m A
- (3) 3 m A ∼4 m A
- (4) 4 m A ∼5 m A
官方答案
(2) 0 . 5 m A ∼2 m A
解析
Pt100 在低溫區的電阻值較小,若工作電流過大,會產生 I²R 焦耳熱,使感測體溫度上升而造成正偏差;電流過小則訊號微弱,容易受雜訊與引線電阻影響。一般 -200°C~+100°C 精密測溫常將工作電流限制在 0.5 mA~2 mA(常見約 1 mA),以兼顧自熱誤差與訊號強度。0.1~0.4 mA 雖自熱更小,但訊號較弱,並非一般通用範圍;3 mA 以上自熱明顯,較不適合。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。