民國99年 第3梯次 儀表電子甲級 學科

第36題

下列何者不是R S - 232 C 接收資料的錯誤狀態?

題目

下列何者不是R S - 232 C 接收資料的錯誤狀態?

  1. (1) 資料框( f r a m e ) 錯誤
  2. (2) 同位元檢查( p a r i t y ) 錯誤
  3. (3) 過載( o v e r - r u n ) 錯誤
  4. (4) 進位( c a r r y ) 錯誤

官方答案

(4) 進位( c a r r y ) 錯誤

解析

RS-232C 屬非同步串列傳輸,接收端常見的錯誤狀態有三類:資料框錯誤(framing error),指停止位元位準不正確,常因鮑率不匹配造成;同位元檢查錯誤(parity error),指位元 1 的個數與設定不符;過載錯誤(overrun error),指接收暫存器尚未被讀走,新資料又已收完而覆蓋。進位(carry)是 CPU 算術邏輯單元在加減運算後產生的旗標,屬內部運算狀態,與串列資料接收無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。