民國99年 第3梯次 儀表電子甲級 學科

第48題

白金測溫元件P t 100 測溫時,以下列何種測定法的精確度較高?

題目

白金測溫元件P t 100 測溫時,以下列何種測定法的精確度較高?

  1. (1) 二線式
  2. (2) 三線式( 定電壓驅動)
  3. (3) 三線式( 定電流驅動)
  4. (4) 四線式

官方答案

(4) 四線式

解析

Pt100為電阻式溫度計,導線電阻會造成誤差。二線式將導線電阻併入測量,誧差最大;三線式(定電流驅動)藉補償線路降低誤差;四線式(柯爾文連接)以獨立電流線與電壓線完全排除導線電阻影響,精確度最高,常用於精密量測與標準校正。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。