民國101年 第4梯次 儀表電子甲級 學科

第74題

下列何者不是R S - 232 C 接收資料的錯誤狀態?

題目

下列何者不是R S - 232 C 接收資料的錯誤狀態?

  1. (1) 同位元檢查( p a r i t y ) 錯誤
  2. (2) 資料框( f r a m e ) 錯誤
  3. (3) 進位( c a r r y ) 錯誤
  4. (4) 過載( o v e r - r u n ) 錯誤

官方答案

(3) 進位( c a r r y ) 錯誤

解析

RS-232C 非同步接收常見的錯誤有三類:同位元檢查錯誤(parity error,資料位元中 1 的個數與設定不符)、資料框錯誤(framing error,起始位元或停止位元的時序不對)、過載錯誤(overrun,接收暫存器還沒被讀走,新資料又進來而造成覆蓋)。進位(carry)是 CPU 算術邏輯單元做加減運算時產生的旗標,屬於處理器內部的狀態,和串列資料傳輸的錯誤偵測無關,因此它不是接收資料的錯誤狀態。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料