民國114年 第1梯次 儀表電子甲級 學科

第60題

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

題目

電腦機房使用時間長、耗電量大,下列何項措施對電腦機房之用電管理較不適當?

  1. (1) 機房設定較低之溫度
  2. (2) 設置冷熱通道
  3. (3) 使用較高效率之空調設備
  4. (4) 使用新型高效能電腦設備

官方答案

(1) 機房設定較低之溫度

解析

機房設定較低溫度(選項1)會使空調冷卻負載大增,壓縮機耗電上升,不符能源管理原則;依ASHRAE建議,機房溫度可維持在18~27°C合理區間。設置冷熱通道(選項2)可避免冷熱空氣混合,提升空調效率;使用高效率空調(選項3)與新型高效能電腦(選項4)均能降低用電。故較不適當者為1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料