民國96年 第3梯次 儀表電子乙級 學科

第12題

S C R 之閘極控制電路和負載使用相同的交流電源時導火延遲角(f i r i n g d e l a y a n g l e )祇能在 下列何者間調整?

題目

S C R 之閘極控制電路和負載使用相同的交流電源時導火延遲角(f i r i n g d e l a y a n g l e )祇能在 下列何者間調整?

  1. (1) - 90 ° ~0 °
  2. (2) 90 ° ~180 °
  3. (3) 0 ° ~180 °
  4. (4) 0 ° ~90 °

官方答案

(4) 0 ° ~90 °

解析

閘極控制電路與負載共用同一交流電源時,閘極觸發信號與陽極電壓同相位,只能靠電阻電容(RC)相移網路讓觸發脈波落後,而單級RC相移最大不超過90°,因此導火延遲角僅能在0°~90°之間調整。若要得到90°~180°的延遲,閘極電路必須改用與陽極電壓相差180°(反相)的電源,或加裝變壓器反相才行。選項1的-90°~0°會使SCR在陽極負半週觸發,無法導通;90°~180°與0°~180°皆超出同相位電源可達範圍。故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料