民國101年 第4梯次 儀表電子乙級 學科
第77題
用三用電表的交流10 V 電壓檔來量測直流5 V 電壓的結果為何?
題目
用三用電表的交流10 V 電壓檔來量測直流5 V 電壓的結果為何?
- (1) 讀值不正確
- (2) 電表會受損
- (3) 指針反向偏轉
- (4) 內部電阻會變質
官方答案
(1) 讀值不正確
解析
交流電壓檔內部含整流器(通常為全波整流)與濾波,刻度是依正弦波有效值校正,且部分表種在輸入端串有隔離電容。若送入直流 5 V,整流後的波形與校正所依據的交流正弦波不同,指針不會反向偏轉,但顯示的數值並不代表實際電壓,所以讀值不正確。交流 10 V 檔的額定電壓高於被測的 5 V,不致造成電表損壞;指針反向偏轉通常是直流檔極性接反才會發生,內部電阻也不會因一次誤用而變質。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。