民國101年 第3梯次 儀表電子乙級 學科
第5題
變壓器做短路試驗時,瓦特計上的讀數為何?
題目
變壓器做短路試驗時,瓦特計上的讀數為何?
- (1) 磁滯損
- (2) 鐵損
- (3) 渦流損
- (4) 銅損
官方答案
(4) 銅損
解析
變壓器短路試驗時,二次側短路、一次側加很低的電壓,使繞組電流達到額定值;此時鐵心磁通很低,鐵損(磁滯損與渦流損)可以忽略,瓦特計讀到的功率幾乎全為繞組電阻的 I²R 損失,也就是銅損。磁滯損與渦流損屬鐵損,必須由開路(無載)試驗測得,不能由短路試驗讀出。故選銅損。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。