民國107年 第2梯次 儀表電子乙級 學科
第12題
集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制方 式何者是不恰當的?
題目
集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制方 式何者是不恰當的?
- (1) 設定每天早晚二次定期啟動排風扇
- (2) 淘汰老舊排風扇,改裝取得節能標章、 適當容量高效率風扇
- (3) 兩天一次運轉通風扇就好了
- (4) 結合一氧化碳偵測器,自動啟動/停止控制
官方答案
(3) 兩天一次運轉通風扇就好了
解析
地下停車場的廢氣(一氧化碳、氮氧化物、懸浮微粒)會持續累積,如果每兩天才運轉一次,就無法即時把污濁空氣置換掉,濃度升高會危害人員健康,因此最不恰當。實務上最好用一氧化碳偵測器連動啟停,依實際濃度決定運轉,避免全天候空轉浪費電;每日早晚定時啟動仍可維持基本換氣量;把老舊風扇汰換成有節能標章的高效率機種,能在相同風量下降低耗電。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。