民國96年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第2題

一般大馬力之馬達控制系統在操作時,其電源加入之順序為何?

題目

一般大馬力之馬達控制系統在操作時,其電源加入之順序為何?

  1. (1) 先加入馬達之電力電源, 再加入控制電路電源
  2. (2) 兩電源同時加入
  3. (3) 先加入控制電路電源,再加入馬達之電力電源
  4. (4) 無特別規定

官方答案

(3) 先加入控制電路電源,再加入馬達之電力電源

解析

大馬力馬達的主電路電流大、起動衝擊強,必須先讓控制電路送電,確認控制迴路、保護電驛、警報與連鎖(interlock)都正常,再把主電力電源投入。若順序顛倒,先送主電源而控制電路尚未就緒,馬達可能在無保護、無連鎖的狀態下起動或誤動作,一旦發生過載、欠相或接地故障,就無法即時跳脫,容易損壞設備甚至危及人員。兩電源同時加入也無法保證控制邏輯先完成初始化,因此不可行;說「無特別規定」則忽略了操作安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。