民國96年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第34題

變壓器初級與次級之匝數比為10 : 1,若初級線圈自感量為10 m H,則次級線圈自感量為多少?

題目

變壓器初級與次級之匝數比為10 : 1,若初級線圈自感量為10 m H,則次級線圈自感量為多少?

  1. (1) 0 . 01 m H
  2. (2) 0 . 1 m H
  3. (3) 1 m H
  4. (4) 10 m H

官方答案

(2) 0 . 1 m H

解析

變壓器線圈的自感量與匝數平方成正比,即 L ∝ N²。初、次級匝數比 N1:N2 = 10:1,故 L1/L2 =(N1/N2)² = 10² = 100。已知初級自感量 L1 = 10 mH,則次級自感量 L2 = L1/100 = 10/100 = 0.1 mH。0.01 mH 相當於除以 1000,不符平方關係;1 mH 與 10 mH 則未考慮匝數平方的影響,均不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料