民國99年 第3梯次 電力電子甲級 學科
第5題
下列何者不是截止( T u r n O f f ) S C R 之方法?
題目
下列何者不是截止( T u r n O f f ) S C R 之方法?
- (1) 令陽極電流為零
- (2) 令陽極與陰極短路
- (3) 令閘極開路
- (4) 令陽極電流降至保持電流以下
官方答案
(3) 令閘極開路
解析
SCR 一旦觸發導通,閘極便失去控制能力,因此把閘極開路並不能使已導通的 SCR 截止,這正是閘極喪失控制作用的緣故。要使 SCR 截止,必須讓陽極電流降到保持電流(IH)以下,或使陽極與陰極短路、陽極電流歸零,或施加反向陽極電壓,使內部的再生導通條件被破壞,讓元件自然回復阻斷狀態。選項 1、2、4 都屬於使陽極電流中斷或反向的換流(commutation)方式,確實可以關斷 SCR。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。