民國103年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第20題

常用之交流電動機V V V F 變頻器,其V / F 保持定值之主要目的為

題目

常用之交流電動機V V V F 變頻器,其V / F 保持定值之主要目的為

  1. (1) 保持氣隙磁通於定值
  2. (2) 定馬力之控制
  3. (3) 過載保護
  4. (4) 以利超速運轉( S u p e r D r i v i n g )

官方答案

(1) 保持氣隙磁通於定值

解析

感應電動機氣隙磁通 Φm ≈ V/(4.44 f N) ,即 Φm 近似正比於 V/f。VVVF 變頻器在改變頻率 f 時,令電壓 V 同步成比例變化使 V/f 保持定值,目的是維持氣隙磁通恒定,避免低頻時因電壓過低致磁通不足、或高頻時電壓過高致鐵心飽和。故主要目的為保持氣隙磁通於定值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料