民國103年 第3梯次 電力電子甲級 學科
第21題
比流器之信號取樣點與儀表間之匹配重點為下列何者?
題目
比流器之信號取樣點與儀表間之匹配重點為下列何者?
- (1) 耐高頻
- (2) 導通即可
- (3) 阻抗越低越好
- (4) 特別耐壓
官方答案
(3) 阻抗越低越好
解析
比流器(CT)二次側在額定下近似短路運轉,才能維持變流比準確並確保安全(開路會產生危險高壓)。因此取樣點與儀表(如電流表、轉換器)間的匹配重點是使二次側阻抗越低越好、負載盡量小,以減少誤差並防止飽和。耐高頻、僅導通、特別耐壓均非匹配關鍵。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。