民國103年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第21題

比流器之信號取樣點與儀表間之匹配重點為下列何者?

題目

比流器之信號取樣點與儀表間之匹配重點為下列何者?

  1. (1) 耐高頻
  2. (2) 導通即可
  3. (3) 阻抗越低越好
  4. (4) 特別耐壓

官方答案

(3) 阻抗越低越好

解析

比流器(CT)二次側在額定下近似短路運轉,才能維持變流比準確並確保安全(開路會產生危險高壓)。因此取樣點與儀表(如電流表、轉換器)間的匹配重點是使二次側阻抗越低越好、負載盡量小,以減少誤差並防止飽和。耐高頻、僅導通、特別耐壓均非匹配關鍵。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。