民國108年 第2梯次 電力電子甲級 學科
第1題
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?
題目
不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對的?
- (1) 不斷電系統UPS 可以撐比較久
- (2) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
- (3) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的
- (4) 兩者同時啟動
官方答案
(2) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
解析
停電瞬間,UPS 靠蓄電池立即供電,使負載持續運轉、不致中斷;同時系統會發出信號,在數秒至數十秒內啟動緊急發電機,待發電機電壓與頻率穩定後,才由發電機接手供電,並對 UPS 電池充電。UPS 電池容量有限,無法長時間供電,因此 UPS 是先啟動、發電機是後備,故選 2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。