民國108年 第2梯次 電力電子甲級 學科
第3題
某3ψ,220V,1HP 之三相感應電動機,額定線電流3.5A。設有合理之柔性啟動(Soft Starting)功 能,則在選用IGBT 之電壓及電流額定時,下…
題目
某3ψ,220V,1HP 之三相感應電動機,額定線電流3.5A。設有合理之柔性啟動(Soft Starting)功 能,則在選用IGBT 之電壓及電流額定時,下列何者較為合理?
- (1) 1000V,10A
- (2) 600V,25A
- (3) 600V,15A
- (4) 350V,10A
官方答案
(3) 600V,15A
解析
三相 220V 電源的線電壓峰值約為 220×√2≒311V,若再考慮切換突波與電壓變動,IGBT 耐壓通常取 2 倍以上餘裕,因此 600V 等級最合適;1000V 雖安全,但導通壓降與成本較高,350V 則離峰值太近,容易被突波擊穿。電流方面,額定線電流 3.5A,柔性啟動已壓低啟動衝擊,但仍需數倍餘裕以承受加減速與過載,15A 約為額定值的 4 倍,相當合理;10A 餘裕偏小,25A 則體積與成本過高。故選 600V、15A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。