民國108年 第2梯次 電力電子甲級 學科

第3題

某3ψ,220V,1HP 之三相感應電動機,額定線電流3.5A。設有合理之柔性啟動(Soft Starting)功 能,則在選用IGBT 之電壓及電流額定時,下…

題目

某3ψ,220V,1HP 之三相感應電動機,額定線電流3.5A。設有合理之柔性啟動(Soft Starting)功 能,則在選用IGBT 之電壓及電流額定時,下列何者較為合理?

  1. (1) 1000V,10A
  2. (2) 600V,25A
  3. (3) 600V,15A
  4. (4) 350V,10A

官方答案

(3) 600V,15A

解析

三相 220V 電源的線電壓峰值約為 220×√2≒311V,若再考慮切換突波與電壓變動,IGBT 耐壓通常取 2 倍以上餘裕,因此 600V 等級最合適;1000V 雖安全,但導通壓降與成本較高,350V 則離峰值太近,容易被突波擊穿。電流方面,額定線電流 3.5A,柔性啟動已壓低啟動衝擊,但仍需數倍餘裕以承受加減速與過載,15A 約為額定值的 4 倍,相當合理;10A 餘裕偏小,25A 則體積與成本過高。故選 600V、15A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料