民國108年 第2梯次 電力電子甲級 學科

第47題

某3ψ,440V,10HP 之三相感應電動機,額定線電流12A,有柔性啟動(Soft Starting)功能,則在 選用何種電壓及電流額定之IGBT 較適當?

題目

某3ψ,440V,10HP 之三相感應電動機,額定線電流12A,有柔性啟動(Soft Starting)功能,則在 選用何種電壓及電流額定之IGBT 較適當?

  1. (1) 800V,10A
  2. (2) 800V,50A
  3. (3) 1200V,50A
  4. (4) 1600V,75A

官方答案

(3) 1200V,50A

解析

三相440V系統,線電壓峰值 Vp = 440×√2 ≈ 622V。IGBT關斷時承受此峰值加上切換突波與電源容差,實務須留約2倍安全裕度,故耐壓宜選1200V等級(800V僅1.3倍偏低易擊穿;1600V雖安全但成本高)。電流額定:電動機額定線電流12A,柔性啟動雖抑制湧浪,仍須考量過載與溫升餘量,一般取額定3~5倍,50A合理(10A不足,75A過大)。綜合電壓與電流,選1200V、50A最適當。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料