民國108年 第2梯次 電力電子甲級 學科
第47題
某3ψ,440V,10HP 之三相感應電動機,額定線電流12A,有柔性啟動(Soft Starting)功能,則在 選用何種電壓及電流額定之IGBT 較適當?
題目
某3ψ,440V,10HP 之三相感應電動機,額定線電流12A,有柔性啟動(Soft Starting)功能,則在 選用何種電壓及電流額定之IGBT 較適當?
- (1) 800V,10A
- (2) 800V,50A
- (3) 1200V,50A
- (4) 1600V,75A
官方答案
(3) 1200V,50A
解析
三相440V系統,線電壓峰值 Vp = 440×√2 ≈ 622V。IGBT關斷時承受此峰值加上切換突波與電源容差,實務須留約2倍安全裕度,故耐壓宜選1200V等級(800V僅1.3倍偏低易擊穿;1600V雖安全但成本高)。電流額定:電動機額定線電流12A,柔性啟動雖抑制湧浪,仍須考量過載與溫升餘量,一般取額定3~5倍,50A合理(10A不足,75A過大)。綜合電壓與電流,選1200V、50A最適當。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。