民國108年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第74題

下列針對示波器的電流探棒使用敘述,哪些是正確的?

題目

下列針對示波器的電流探棒使用敘述,哪些是正確的?

  1. (1) 探棒須與電路串聯
  2. (2) 須進行歸零(zeroing) 程序
  3. (3) 須進行消磁(degauss)程序
  4. (4) 須根據待測電流的範圍,設定適當的量測檔位

官方答案

(2) 須進行歸零(zeroing) 程序、(3) 須進行消磁(degauss)程序、(4) 須根據待測電流的範圍,設定適當的量測檔位

解析

電流探棒是以夾鉗方式套在待測導線上,靠霍爾元件或比流器感應導線周圍磁場來量電流,不必斷開電路,所以不須與電路串聯,選項1錯誤。使用前必須歸零(zeroing),消除放大器零點漂移;還要消磁(degauss),去除鐵芯殘磁,否則小電流會嚴重失準。量測時再依待測電流大小切換適當檔位(mA或A檔),以取得足夠解析度並避免磁飽和。故選項2、3、4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料