民國109年 第1梯次 電力電子甲級 學科
第48題
使用IGBT 之3ψ,220V,1HP VVVF 變頻器,其載波頻率一般約為多少?
題目
使用IGBT 之3ψ,220V,1HP VVVF 變頻器,其載波頻率一般約為多少?
- (1) 200Hz~1.5kHz 可調
- (2) 1kHz~30kHz 可調
- (3) 50kHz~100kHz 可調
- (4) 100kHz~200kHz 可調
官方答案
(2) 1kHz~30kHz 可調
解析
VVVF 變頻器以 IGBT 作為功率開關元件,其載波頻率就是 PWM 的切換頻率,一般設計在 1kHz~30kHz 可調,小型 1HP、220V 機種常設在數 kHz 至十幾 kHz,以兼顧開關損失、運轉噪音與輸出電流波形品質。載波頻率若低到 200Hz~1.5kHz,人耳可聞的電磁噪音明顯,電流漣波也大;若高到 50kHz 以上,開關損失與發熱急速增加,效率與散熱都不符一般機種需求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。