民國109年 第2梯次 電力電子甲級 學科
第55題
UPS 所用的鉛酸電池的保養須檢測下列何者?
題目
UPS 所用的鉛酸電池的保養須檢測下列何者?
- (1) 空載端壓
- (2) 全載端壓
- (3) 全載端壓、全載溫昇及全載釋放容量
- (4) 全載端壓及全載溫昇
官方答案
(3) 全載端壓、全載溫昇及全載釋放容量
解析
UPS 用鉛酸電池的價值在於停電時能否供應足夠容量,因此保養檢測必須在實際放電條件下驗證:量測全載端壓可判斷供電時端電壓是否過低,量測全載溫昇可發現內阻增大或局部劣化引起的異常發熱,而全載釋放容量(放電試驗)則直接確認電池實際可供應的安時數與備援時間。僅量空載端壓只是開路電壓,無法反映內阻與容量衰退;只測端壓與溫昇仍缺少容量數據。故須三者兼備。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。