民國109年 第2梯次 電力電子甲級 學科

第75題

使已經導通 (on) 之SCR 關閉(turn off)的一般方法敘述,下列哪些選項正確?

題目

使已經導通 (on) 之SCR 關閉(turn off)的一般方法敘述,下列哪些選項正確?

  1. (1) 令陽極與陰極之電壓反向
  2. (2) 關掉(off)閘極(gate)之觸發信號源
  3. (3) 迫使電流反向流經陽極電路
  4. (4) 使陽極電流降至維持電流以下

官方答案

(1) 令陽極與陰極之電壓反向、(3) 迫使電流反向流經陽極電路、(4) 使陽極電流降至維持電流以下

解析

SCR為閂鎖型元件,閘極只在觸發瞬間有作用,一旦導通後閘極便失去控制能力,所以關閉閘極觸發信號無法使已導通的SCR截止。實務上使SCR關閉(換流)的方法包括:使陽極電流降到維持電流(holding current)以下、令陽極與陰極間電壓反向、或強迫陽極電流反向一段時間以移除內部載子。故選項1、3、4正確,選項2為常見誤解。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料