民國110年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第37題

在SCR 控制電路中,若觸發角α 愈大,表示負載消耗功率

題目

在SCR 控制電路中,若觸發角α 愈大,表示負載消耗功率

  1. (1) 愈大
  2. (2) 不一定
  3. (3) 不變
  4. (4) 愈小

官方答案

(4) 愈小

解析

SCR相位控制是改變觸發角α來調節導通時間。α愈大,SCR愈晚導通,每半週的導通區間愈短,輸出電壓的RMS值與電流均下降,因此負載消耗功率P=Vrms²/R(或VrmsIrms)愈小。α=0時幾乎全波導通、功率最大;α增大到接近180°時輸出趨近零。所以功率會愈小,並非不變或不一定。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料