民國110年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第39題

某3ψ,440V,10HP 之三相感應電動機,額定線電流12A,有柔性啟動(Soft Starting)功能,則 在選用何種電壓及電流額定之IGBT 較適當?

題目

某3ψ,440V,10HP 之三相感應電動機,額定線電流12A,有柔性啟動(Soft Starting)功能,則 在選用何種電壓及電流額定之IGBT 較適當?

  1. (1) 1600V,75A
  2. (2) 800V,50A
  3. (3) 800V,10A
  4. (4) 1200 V,

官方答案

(4) 1200 V,

解析

IGBT耐壓須大於三相440V電源的線電壓峰值:440×√2≒622V,考量開關突波、再生電壓與安全裕度,800V額定裕度不足,實務多選1200V等級。電流方面額定線電流12A,軟啟動雖限制啟動電流,但IGBT仍須承受數倍額定電流與短時過載,50A較10A有足夠裕度;75A/1600V則規格過高、成本較高。故選1200V、50A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料