民國111年 第3梯次 電力電子甲級 學科

第21題

有一三相交流電動機,接成Y 連接時,可用於380 伏特之電源,若將其改接成Δ 連接時,可用 於多少伏特之電源?

題目

有一三相交流電動機,接成Y 連接時,可用於380 伏特之電源,若將其改接成Δ 連接時,可用 於多少伏特之電源?

  1. (1) 380
  2. (2) 440
  3. (3) 110
  4. (4) 220

官方答案

(4) 220

解析

三相馬達繞組額定相電壓不因接法改變而變。Y接時線電壓380V,相電壓=380/√3≈220V,故每相繞組額定為220V。改接成Δ接後,線電壓等於相電壓(V_L=V_φ),為使每相仍承受220V額定電壓,電源線電壓應為220V。若誤接380V於Δ接,每相將承受380V而過壓燒毀。故Δ接適用於220V電源,正確為4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料