民國114年 第1梯次 電力電子甲級 學科

第7題

集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控 制方式何者是不恰當的?

題目

集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控 制方式何者是不恰當的?

  1. (1) 淘汰老舊排風扇,改裝取得節能標章、適當容量的高效率風扇
  2. (2) 設定每天早晚二次定期啟動排風扇
  3. (3) 兩天一次運轉通風扇就好了
  4. (4) 結合一氧化碳偵測器,自動啟動/停止控制

官方答案

(3) 兩天一次運轉通風扇就好了

解析

地下停車場通風應依空氣品質需求控制。採用節能標章的高效率風扇可降低耗電;結合一氧化碳偵測器做自動啟停,能在CO濃度升高時即時排風,兼顧安全與節能。每天早晚各啟動一次雖非最佳化,但仍可維持基本換氣;兩天只運轉一次,無法及時排除車輛廢氣,汙染物可能累積,最不恰當。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料