民國95年 第3梯次 電力電子乙級 學科
第14題
某3 ψ、220 V、1 H P 之三相感應電動機,額定線電流3 . 5 A。設有合理之緩衝啟動( S o f t S t a r t i n g ) 功能,則…
題目
某3 ψ、220 V、1 H P 之三相感應電動機,額定線電流3 . 5 A。設有合理之緩衝啟動( S o f t S t a r t i n g ) 功能,則在選用I G B T 之電壓及電流額定時,下列何者較為合理?
- (1) 200 V 、10A
- (2) 600V 、 15 A
- (3) 600 V 、5 A
- (4) 1000 V 、10 A
官方答案
(2) 600V 、 15 A
解析
220 V 三相電源整流後直流匯流排約 1.35×220 ≈ 297 V,線電壓峰值更達 220×√2 ≈ 311 V,IGBT 耐壓需留約 2 倍餘裕,故選 600 V 等級;200 V 耐壓不足以承受匯流排電壓與切換突波。電流方面額定線電流 3.5 A,考量啟動湧流與過載餘裕,選 15 A 較合理;5 A 與額定值過於接近,容易因湧流或過載而損壞。因此 600 V、15 A 最為合理。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。