民國95年 第3梯次 電力電子乙級 學科
第37題
下列何種繼電器在繼電器之線圈通電接點動作後,切斷電流卻仍能保持接點狀態?
題目
下列何種繼電器在繼電器之線圈通電接點動作後,切斷電流卻仍能保持接點狀態?
- (1) 閂鎖繼電器
- (2) S S R
- (3) 磁簧繼電器( R e e d R e l a y )
- (4) 小型功率繼電器
官方答案
(1) 閂鎖繼電器
解析
閂鎖繼電器(Latching Relay)內部具雙線圈或永久磁鐵機構,線圈通電使接點切換後,即使切斷電源,接點仍靠磁力保持狀態,需反向激磁才能復歸,因此斷電後仍維持。SSR為固態繼電器,斷電即截止;磁簧繼電器與小型功率繼電器均為一般電磁式,線圈失磁後接點靠彈簧復歸,無法保持。故選閂鎖繼電器。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。