民國102年 第3梯次 電力電子乙級 學科
第68題
感應電動機V / F 為定值之控制方式主要目的是將使下列何者保持定值?
題目
感應電動機V / F 為定值之控制方式主要目的是將使下列何者保持定值?
- (1) 輸出功率
- (2) 氣隙主磁通
- (3) 輸入電流
- (4) 轉速
官方答案
(2) 氣隙主磁通
解析
感應電動機的感應電動勢 E = 4.44 f N Φ,若忽略定子阻抗壓降,外加電壓 V 近似等於 E,因此 Φ 近似正比於 V/f。採用 V/f 定值控制,就是讓電壓隨頻率成比例調整,使氣隙主磁通維持固定:低頻時若只降頻不降壓,磁通會過大而造成鐵心飽和、激磁電流劇增;高頻時若電壓不足則磁通減弱、轉矩下降。輸出功率、輸入電流與轉速都會隨負載與頻率變動,並非此法所鎖定的量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。