民國102年 第3梯次 電力電子乙級 學科

第68題

感應電動機V / F 為定值之控制方式主要目的是將使下列何者保持定值?

題目

感應電動機V / F 為定值之控制方式主要目的是將使下列何者保持定值?

  1. (1) 輸出功率
  2. (2) 氣隙主磁通
  3. (3) 輸入電流
  4. (4) 轉速

官方答案

(2) 氣隙主磁通

解析

感應電動機的感應電動勢 E = 4.44 f N Φ,若忽略定子阻抗壓降,外加電壓 V 近似等於 E,因此 Φ 近似正比於 V/f。採用 V/f 定值控制,就是讓電壓隨頻率成比例調整,使氣隙主磁通維持固定:低頻時若只降頻不降壓,磁通會過大而造成鐵心飽和、激磁電流劇增;高頻時若電壓不足則磁通減弱、轉矩下降。輸出功率、輸入電流與轉速都會隨負載與頻率變動,並非此法所鎖定的量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料