民國107年 第3梯次 數位電子甲級 學科
第28題
避雷針為了避免猛烈放電,其接地位置,下列敘述何者正確?
題目
避雷針為了避免猛烈放電,其接地位置,下列敘述何者正確?
- (1) 接地電阻應保持在10Ω 以下
- (2) 接地線必須用金屬管掩護
- (3) 接地線之長度不得超過45 公尺以上
- (4) 接地線上應加裝保險絲
官方答案
(1) 接地電阻應保持在10Ω 以下
解析
避雷針接地的目的,是把雷擊電流迅速導入大地,因此接地電阻越低越好,一般要求接地電阻保持在10Ω以下,才能有效洩放雷擊電流、降低接地電位昇高與反擊的風險。接地線不需要用金屬管掩護,長度也沒有不得超過45公尺的規定;此外,接地線上任一處都不得加裝保險絲,否則雷擊的大電流會先燒斷保險絲,使接地失效。故選1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。