民國108年 第1梯次 數位電子甲級 學科
第17題
為防止勞工感電,下列何者為非?
題目
為防止勞工感電,下列何者為非?
- (1) 電線架高或加以防護
- (2) 設備有金屬外殼保護即可免裝漏電斷路器
- (3) 使用防水插頭
- (4) 避免不當延長接線
官方答案
(2) 設備有金屬外殼保護即可免裝漏電斷路器
解析
防止感電的根本作法是「隔離、接地、漏電保護」三層並行。金屬外殼只提供機械保護;若外殼未接地或接地不良,一旦內部絕緣劣化使外殼帶電,人員一碰就會成為電流路徑,此時仍需靠漏電斷路器在數十毫安內迅速跳脫才能救命,因此「有金屬外殼即可免裝漏電斷路器」的觀念是錯的。依《職業安全衛生設施規則》用電安全相關規定,潮濕、金屬導電良好等場所的電動機具應裝設高敏感度、高速型漏電斷路器。其餘三項(電線架高或防護、防水插頭、避免不當延長接線)都是正確的防感電措施。