民國92年 第2梯次 工業用管配管甲級 學科
第26題
下列何者不是管線支撐在安裝後試壓前之檢查
題目
下列何者不是管線支撐在安裝後試壓前之檢查
- (1) 螺栓元件均應檢查是否有適當嚙合
- (2) 滑動支撐的滑動面應無異物
- (3) 臨時支撐是否已裝置
- (4) 是否已全面保溫完成
官方答案
(4) 是否已全面保溫完成
解析
管線支撐安裝後、試壓前應檢查螺栓是否適當嚙合、滑動支撐滑動面有無異物,以及臨時支撐是否依規定裝設,確保試壓時支撐能承受載重與熱位移。全面保溫通常安排在試壓合格後進行,因為保溫層會妨礙接頭目視檢查,且試壓滲漏可能損壞保溫,所以不是試壓前的檢查項目。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。