民國105年 第2梯次 工業用管配管甲級 學科
第15題
水壓試驗不只是測試銲道是否洩漏,而且還在測試銲接後母材的
題目
水壓試驗不只是測試銲道是否洩漏,而且還在測試銲接後母材的
- (1) 硬度
- (2) 撓性
- (3) 可用性
- (4) 強度
官方答案
(4) 強度
解析
水壓試驗是將管系加壓至規定壓力並持壓一定時間,除可檢出銲道、接頭及管壁的洩漏點外,同時也在驗證銲接後母材與熱影響區能否承受設計壓力,即測試其強度是否足夠。硬度須以硬度計測定,撓性與可用性並非水壓試驗所能量測的項目,故本題所指為強度。