民國106年 第2梯次 工業用管配管甲級 學科

第50題

下列敘述何者為錯誤?

題目

下列敘述何者為錯誤?

  1. (1) 給水管與排水管平行埋設時,原則上兩配管之水平間距為500 公厘以上,且給水管應埋設在排水管之上方
  2. (2) 吸入管之橫向部位應儘量縮短,向著泵以適當的向上斜坡度配管
  3. (3) 揚水管向著高架水槽之部分,應取適當的向上斜坡配管
  4. (4) 飲用水系統,得與井水系統之配管連接

官方答案

(4) 飲用水系統,得與井水系統之配管連接

解析

飲用水系統攸關人體健康,為防止回流污染與交叉連接,配管技術規範明定飲用水管路不得與井水、消防或再生水等非飲用水系統直接連接,須採空氣間隙或倒流防止器完全隔離。選項1所述給水管與排水管平行埋設淨距500公厘以上且給水管位於上方,符合衛生要求;選項2吸入管橫向段短、向泵略呈上升坡度,可避免積氣;選項3揚水管向高架水槽呈上升坡度亦屬正確。故錯誤者為4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料