民國106年 第2梯次 工業用管配管甲級 學科
第51題
公稱管徑100 m m 鋼管對接時其點銲之長度宜在15 ~20 m m,而其點銲位置數為
題目
公稱管徑100 m m 鋼管對接時其點銲之長度宜在15 ~20 m m,而其點銲位置數為
- (1) 3
- (2) 5
- (3) 4
- (4) 6
官方答案
(3) 4
解析
鋼管對接組立時,先以點銲固定再行正式銲接,點銲長度一般取管厚之2倍且約15~20公厘。點銲位置數隨管徑增大而增加,以確保圓周均勻拘束、抑制收縮變形;公稱管徑100公厘屬中等管徑,通常採4處點銲,均分於圓周(如12、3、6、9點鐘方向),必要時採對稱交錯順序施銲。3處拘束不足易生偏移,5或6處則多用於更大管徑,故選3。