民國104年 第3梯次 工業用管配管乙級 學科
第50題
由主管引出之蒸氣支管,其引出之部位應在主管之
題目
由主管引出之蒸氣支管,其引出之部位應在主管之
- (1) 上方
- (2) 易於開孔之位置
- (3) 兩側
- (4) 下方
官方答案
(1) 上方
解析
蒸氣管內的蒸氣會不斷凝結,冷凝水受重力沿管壁匯集在主管底部。支管若自下方或兩側引出,凝水容易被蒸氣帶入支管,造成水錘撞擊、管路腐蝕及用汽設備損壞;自主管上方引出,凝水可留在主管底部,再由低點的疏水器排除,支管取得的是較乾的蒸氣。易於開孔之位置只是施工方便,並非以流體行為考量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。