民國107年 第2梯次 工業用管配管乙級 學科
第72題
排水管試驗採用
題目
排水管試驗採用
- (1) 氣壓試驗
- (2) 盛水試驗
- (3) 通煙試驗
- (4) 水壓試驗
官方答案
(2) 盛水試驗、(3) 通煙試驗
解析
排水管屬重力流,一般採盛水試驗與通煙試驗。盛水試驗是將管段灌水至規定高度後靜置,觀察接頭與管身有無滲漏;通煙試驗則以煙霧充滿管內,檢查接頭、存水彎與通氣管是否漏煙,可發現盛水試驗不易察覺的缺陷。水壓試驗與氣壓試驗主要用於給水或壓力管路,排水管通常不做高壓水壓試驗。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。