單向低壓瓦斯供應,不停氣作業切斷分接新設管線,下列哪一項不需考慮的
題目
單向低壓瓦斯供應,不停氣作業切斷分接新設管線,下列哪一項不需考慮的
- (1) 管內瓦斯保持零壓力
- (2) 施作旁通管線
- (3) 依照作業程式施作
- (4) 準備接合所需材料
官方答案
(1) 管內瓦斯保持零壓力
解析
不停氣作業的目的,是在維持下游用戶正常供氣的狀態下完成切斷與分接,因此管內必須保持微正壓的燃氣,並以旁通管線維持氣流,使新舊管線在接合過程中不至於中斷供氣或吸入空氣。若把管內瓦斯洩放至零壓力,等同停氣作業,不但失去不停氣的意義,管內形成負壓還可能吸入空氣,與燃氣混合後形成爆炸範圍內的混合氣,十分危險。所以「管內瓦斯保持零壓力」不需考慮,也不應如此操作;施作旁通管、依作業程序施工、備妥接合材料則都是必要事項。